变频器干扰导致PLC死机
现象描述
某自动化产线中,当大功率变频器启动时,相邻PLC出现:
  • 通信丢包率骤增至15%
  • 偶发程序跑飞(看门狗触发)

诊断过程
  • 频谱分析:发现300MHz频段存在强烈噪声(变频器开关频率谐波)
  • 阻抗测试:24V电源线对地阻抗仅30Ω(正常应>1MΩ)
  • 逻辑分析仪捕获:SPI通信在干扰期间出现电平畸变

解决方案
  • 硬件层面
    ▶ 在IO口添加TVS二极管阵列(SMF15CA系列)
    ▶ 电源输入端加装磁环(阻抗>100Ω@100MHz)
    ▶ 优化PCB布局(缩短模拟地回路)
  • 软件层面
    ▶ 启用MCU内置CRC校验(检测通信错误)
    ▶ 配置看门狗复位后自动恢复现场数据

整改效果
连续72小时压力测试零故障,EMC通过工业4级标准。